가스/공기 압력 스위치 > 센서류

본문 바로가기
  • 효신
  • 효신
  • 효신
사이트 내 전체검색

생산제품

센서

가스/공기 압력 스위치

본문

HSG 3003 / 3010 / 3050 / 3150 / 3500

  

 


 0112adb60cd1b919fcef8939b59f24bb_1472463 

According to LVD 2006/95/EC

test required IEC 60730-1 (4th Edi.): 2010 / IEC 60730-2-6 (2th Edi.): 2007 

 

 

치수

  

 

 

상세사양

 MODEL

설정범위

 스위칭 편차 ΔP

 최대사용압력

(mbar)

 설정공차

압력제어 범위 

 HSG 3003

 0.4~3.0mbar

 ≤ 0.4mbar

500mbar

±15%

 0.5mbar ~ 500mbar

 HSG 3010

 1.0~10mbar

 ≤ 0.5mbar

 HSG 3050

 2.5~50mbar

 ≤ 1mbar

 HSG 3150

 30~150mbar

 ≤ 4mbar

 HSG 3500

 100~500mbar

 ≤ 30mbar

 

 

일반사양

 사용 가스

LNG(도시가스), LPG, 공기, 연도 가스, 비부식성 가스, 바이오 메탄가스

 주위 온도

 -15 ∼ 60℃ 

 사용 전압

 24 ~ 240V

 접점 용량

 5A

 표준 은접점

  

 보호등급

 IP 54

5- 방진등급 : 인체 및 움직이는 부품에 의한 침투에 대한

                   완벽한 방지.

                   ​유해분진차단.

4- 방수등급 : 모든 방향에서 오는 물방을 차단.

 

 

재질

 하단 하우징

 Aluminium diecast

 스위치

 Nylon W6

 상단 후드

 Polycabonate

 다이아후램

 HNBR

 

 

선택사양

 연결형

 일반형

 소켓 부착형

 

 

소켓부착형


  

일반형

 

 


 

스위칭 기능 


 

 


작동원리



                 □ 압력 배관

                    배관 A 또는 B - 정압 (For excessive pressure)

                    배관 C 또는 D - 부압 (For negative pressure)

 

노란색 다이얼을 돌려 압력을 설정하면 이 압력이 스프링을 통해 다이어후렘에 전달되어 접점이 붙거나 떨어지게 된다.

 

 

응용 

다른 장치와 함께 설치 순서에 따라 다양하게 적용될 수 있으며 다음과 같은 테스트를 실시해야 합니다.

        - 정압테스트 : 배관 A 또는 B로 정압을 투입할 경우 배관 C 또는 D로 환기되어야 합니다.

        - 부압테스트 : 배관 C 또는 D로 부압이 인가될 경우 하부격실의 배관 A 또는 B가 환기 되어야 합니다.

        - 차압테스트 : 배관 A,B로 배관 C,D보다 높은 압력을 투입할 경우 접점이 유지되어야 합니다.

 

 

설치 위치 

  [ 표준 설치 위치 ]
제시된 표준 위치대로 설치하십시오.

[그림1]의 경우 설치는 가능하나 스위칭 접점은 실제 압력 설정값과 다른 곳에서 이루어집니다.

[그림2], [그림3] 등 기타 위치의 설치는 불가능합니다. 

 

 

[그림1]

 

 

[그림2]

 

[그림3]


 

주의사항

본 제품의 설치는 자격을 갖춘 숙련된 기술자에 의해 이루어져야 하고 설치완료 후 

반드시 점검을 수행하시기 바랍니다. 

본 매뉴얼을 따르지 않을 경우, 제품의 손상이나 위험한 상황이 발생할 수 있습니다. 

 

 

기술설명

      - 본 제품은 보조전원 없이 기계적으로 작동하는 압력 콘트롤 입니다.

      - 다이아후램 방식의 압력 스위치인 본 제품은 다양한 공정라인에 사용될 수 있습니다.

 

 

설치

1. 경고

      - 설치 전 설명서의 모델별 사양표에 따라 사용압력을 기준으로 제품을 선정하십시오.

      - 설치 전에 모든 가스공급과 전원을 차단하십시오.

      - 설치 전에 파이프 라인에 불순물과 진동이 있는지 확인하십시오.

      - 설치 후 기능 및 유지 테스트를 실시해야 합니다.

 

 

2. 설치위치

      - 반드시 설명서에 제시된 표준 설치위치대로 설치하십시오.

      - 제시된 표준 설치위치와 상이하게 설치될 경우 압력스위치가 실제 압력 설정값보다 더 낮거나 높은 값에서 스위칭 접점이 이루어집니다.

 

 

조정

1. 십자 드라이버를 이용해 투명커버를 엽니다.

2. 본 제품의 모델별 허용 압력설정범위내에서 노란색 다이얼을 돌려 희망 압력수치(설정값)에 맞춥니다.

3. 압력에 따라 스프링을 통하여 내부 다이아후렘을 움직여 마이크로 스위치가 설정값에서 ON/OFF 됩니다.

 

 

본제품의 규격과 사양은 성능향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.



효신