EX-HSG 3003 / 3010 / 3050 / 3150 / 3500

 

 

   

 

  0112adb60cd1b919fcef8939b59f24bb_1472463 

According to LVD 2006/95/EC

test required IEC 60730-1 (4th Edi.): 2010 / IEC 60730-2-6 (2th Edi.): 2007 

  

인증기준 : 방호장치 의무안전인증고시 (고용노동부고시 제 2013-54호)

인증번호 : 16-GA2BO-0377X                  인증등급 : Ex d IIC T4 IP66 

 

치수

  

 

  

 

 

 

일반사양

 사용 가스

 LNG(도시가스), LPG, 공기, 연도 가스, 바이오 메탄 가스

 주위 온도

 -15 ∼ 60 ℃

 접점 용량

 5A

 사용 전압

 AC/DC 24~240V

 표준 은접점

  

 보호등급

 IP 66

6- 방진등급 : 먼지로부터 완벽하게 보호

6- 방수등급 : 모든 방향의 높은 수압으로부터 보호

 

 

재질

 방폭함

 Aluminium diecast

 내부 하우징 베이스

 Aluminium diecast

 스위치

 Nylon W6

 후드

 Polycarbonate

 다이아후램

 HNBR

 압력 연결부

 Stainless steel

 

 

상세사양

 MODEL

 설정범위

스위칭 편차  ΔP

 최대 사용 압력

(mbar)

설정공차 

 압력제어 범위

 EX-HSG 3003

 0.4~3.0 mbar

 ≤ 0.4 mbar

 500 mbar

 ±15%

 0.5 ~ 500 mbar

 EX-HSG 3050

 2.5~50 mbar

 ≤ 1 mbar

 EX-HSG 3150

 30~150 mbar

 ≤ 4 mbar

 EX-HSG 3500

 100~500 mbar

 ≤ 30 mbar

 

 

 

적용

본 제품의 방폭함은 소비자의 요청에 따라 타사의 압력 콘트롤(압력스위치)를 장착하여 생산할 수 있도록

한국가스안전공사로부터 안전 인증을 받았습니다.

 

 

작동원리

0112adb60cd1b919fcef8939b59f24bb_1472461

                   □ 압력 배관

                           배관 A 또는 B - 정압 (For excessive pressure)

                           배관 C 또는 D - 부압 (For negative pressure)

 

노란색 다이얼을 돌려 압력을 설정하면 이 압력이 스프링을 통해 다이어후렘에 전달되어 접점이 붙거나 떨어지게 된다.

 

 

응용 

다른 장치와 함께 설치 순서에 따라 다양하게 적용될 수 있으며 다음과 같은 테스트를 실시해야 합니다.

     - 정압테스트 : 배관 A 또는 B로 정압을 투입할 경우 배관 C 또는 D로 환기되어야 합니다.

     - 부압테스트 : 배관 C 또는 D로 부압이 인가될 경우 하부격실의 배관 A 또는 B가 환기 되어야 합니다.

     - 차압테스트 : 배관 A,B로 배관 C,D보다 높은 압력을 투입할 경우 접점이 유지되어야 합니다.

 

 

설치 위치

 

0112adb60cd1b919fcef8939b59f24bb_1472462[ 표준 설치 위치 ]
제시된 표준 위치대로 설치하십시오.

[그림1]의 경우 설치는 가능하나 스위칭 접점은 실제 압력 설정값과 다른 곳에서 이루어집니다.

[그림2], [그림3] 등 기타 위치의 설치는 불가능합니다.


 

 0112adb60cd1b919fcef8939b59f24bb_1472462

[그림1]

 

 0112adb60cd1b919fcef8939b59f24bb_1472462

[그림2]

 0112adb60cd1b919fcef8939b59f24bb_1472462

[그림3]


 

주의사항

본 제품의 설치는 자격을 갖춘 숙련된 기술자에 의해 이루어져야 하고 설치완료 후 반드시 점검을 수행하시기 바랍니다. 

본 매뉴얼을 따르지 않을 경우, 제품의 손상이나 위험한 상황이 발생할 수 있습니다. 

 

 

기술설명

  - 본 제품은 보조전원 없이 기계적으로 작동하는 압력 콘트롤 입니다.

  - 다이아후램 방식의 압력 스위치인 본 제품은 다양한 공정라인에 사용될 수 있습니다.

 

 

설치

1. 경고

       - 설치 전 설명서의 모델별 사양표에 따라 사용압력을 기준으로 제품을 선정하십시오.

       - 설치 전에 모든 가스공급과 전원을 차단하십시오.

       - 설치 전에 파이프 라인에 불순물과 진동이 있는지 확인하십시오.

       - 설치 후 기능 및 유지 테스트를 실시해야 합니다.

 

 

2. 설치위치

       - 반드시 설명서에 제시된 표준 설치위치대로 설치하십시오.

       - 제시된 표준 설치위치와 상이하게 설치될 경우 압력스위치가 실제 압력 설정값보다 더 낮거나 높은 값에서 

    스위칭 접점이 이루어집니다.

 

 

조정

1. 십자 드라이버를 이용해 투명커버를 엽니다.

2. 본 제품의 모델별 허용 압력설정범위내에서 노란색 다이얼을 돌려 희망 압력수치(설정값)에 맞춥니다.

3. 압력에 따라 스프링을 통하여 내부 다이아후렘을 움직여 마이크로 스위치가 설정값에서 ON/OFF 됩니다.

 

 