가스 긴급차단 솔레노이드 밸브(수동 리셋, 상시 닫힘) > 가스 솔레노이드 밸브

본문 바로가기
  • 효신
  • 효신
  • 효신
사이트 내 전체검색

생산제품

가스 솔레노이드 밸브

가스 긴급차단 솔레노이드 밸브
(수동 리셋, 상시 닫힘)

본문

HGS 2040 / 2050

HGS 2050F / 2065F / 2080F / 2100F / 2150F / 2200F

 

 

 

 

HGS 2040 / 2050 


  

603692db52f88e37483473bf017f77a1_1472449 

 HGS 2050F


 

 603692db52f88e37483473bf017f77a1_1472449 

HGS 2065F / 2080F / 2100F / 2150F



 
 

 

 603692db52f88e37483473bf017f77a1_1472449

HGS 2200F

  

 603692db52f88e37483473bf017f77a1_1472449 

 

 

치수 및 상세사양

 MODEL

 외형치수 (mm)

 무게 (KG)

 연결부 

 A

 HGS 2040 (40A)

 160

140

0

0

4.00 

 Rp 1" 1/2

 HGS 2050 (50A)

 160

140

146

190

-

5.00 

 Rp 2"

 HGS 2050F (50A)

 215

166

146

230

4x17

5.00 

 DN 50

 HGS 2065F (65A)

 313

200

259

356

8x18

13.50 

 DN 65

 HGS 2080F (80A)

 313

200

259

356

8x18

15.70 

 DN 80

 HGS 2100F (100A)

 316

222

288

397

8x18

16.00 

 DN 100

 HGS 2150F (150A)

 491

323

326

470

8x22

33.00 

 DN 150

 HGS 2200F (200A)

 600

340

420

-

12x23 

59.80 

 DN 200

 

 

일반 사양

 사용 가스

 LNG(Town gas), LPG, 공기, 연도 가스, 비부식성 가스

 사용 전압

 AC 220V

 주위 온도

 -15 ∼ 60 ℃

 최대 표면 온도

  70 ℃

 최대 사용 압력

 500 mbar

 전압 허용 오차

 -15 ~ 10%

 닫힘 시간

 < 1초

 보호등급

  IP 54

      5- 방진등급 : 인체 및 움직이는 부품에 의한 침투에 대한 완벽한 방지.

                        유해분진차단.

      4- 방수등급 : 모든 방향에서 오는 물방울 차단.

 

 

재질

 하우징

 Aluminium diecast, Brass

 코일 하우징

 Iron

 코일

 Enameled copper wires

 디스크 시트

 HNBR

 코어

 Pure Iron

 

 

  

 

 

기술적 특성

  - HGS 계열 솔레노이드 밸브는 가스누설감지기나 일산화탄소 감지기 등과 

    연결되어 가스배관의 긴급차단 장치에 사용됩니다.

  - 본 제품은 가스 누설 감지기로부터 신호를 받아 전원의 공급이 중단되면

     가스의 흐름을 차단하도록 밸브가 빠르게 닫힙니다.(1초 이내)

  - 코일에 다시 전류가 흐르게 하고 코일 상단의 리셋 꼭지를 돌리면 가스 통로가 다시 개방됩니다.

  - 전류가 흐르는 동안 코일은 통로의 덮개를 당겨 개방상태를 유지합니다.

  - 다시 가스 통로를 개방하기 전에 반드시 밸브 차단의 원인을 제거한 후 수동 조작 하십시오.

  - 본 제품은 일반적으로 수동 차단밸브의 하류와 가스조절 시스템의 상류에 설치됩니다. 

 

 

주의사항 

본 제품의 설치는 자격을 갖춘 숙련된 기술자에 의해 이루어져야 하고 설치완료 후 반드시 점검을 수행하시기 바랍니다. 

본 매뉴얼을 따르지 않을 경우, 제품의 손상이나 위험한 상황이 발생할 수 있습니다. 

 

 

설치

1. 경고

  - 안전하고 원활한 작동뿐만 아니라 밸브를 오랜 기간 사용하기 위해서는 밸브가 설치될 시스템의 설계시 밸브의

    다음의 사양을 준수하는지 반드시 확인하여야 합니다.

           · 정격 전압 및 전류       

           · 용기의 보호등급

           · 관용평행나사의 치수

           · 주위 환경

           · 인입부의 위치        

           · 부착방식

           · 인입방식            

           · 전용선 사용

           · 최대 사용 압력

  - 설치나 수리를 진행하기 전 주 수동 차단 밸브로 가스의 공급을 차단하고 밸브에 전력을 차단하십시오.

  - 설치 전에 파이프 라인에 불순물과 진동이 있는지 확인하십시오.

  - 솔레노이드 표면이 뜨거울 수 있으므로 맨 손 접촉을 피하십시오.

  - 정상적인 작동을 위하여 솔레노이드 밸브의 상류에 반드시 필터를 설치해야 합니다.

  - 밸브에 침투될 수 있으니 과도한 밀봉제의 사용을 피하십시오.

  - 반드시 적절한 장비를 사용하고 과도한 체결은 삼가십시오.

  - 모든 가스켓이 잘 사용되고 있는지 확인하십시오.

  - 설비에 쉽게 접근하지 못하도록 보호조치를 반드시 하시오.

  - 정격 전압 제품을 사용하지 않을 경우 심각한 오작동 등이 발생할 수 있습니다. 

  - 설치 후 기능 및 누수 테스트를 실시해야 합니다.

  - 1 년에 한 번 이상 유지 보수를 수행 합니다.

 

2. 설치위치

  - 물기나 비, 직사광선으로부터 안전한 장소에 설치해야 합니다.

  - 설치 환경에 따라 코일에 열이 발생할 수 있으니 벽이나 다른 장치에 가까운 위치에 밸브를 설치하지 마십시오.

 

 

본제품의 규격과 사양은 성능향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다. 


효신
시행 : (주)효신  대표자 : 송택번  주소 : (14521) 경기도 부천시 원미구 부천로 323, 305호 (도당동,Y-제니스파크) (주)효신
사업자등록 번호: 130-81-33932 전화: 032-678-6200   Fax: 032-672-6401   E-mail : info@hyoshin.co.kr
Copyright © 2016 HYOSHIN MECHATRONICS CO.,LTD Rights Reserved.